SAULIUS rašė:Tas pats veikia ir ivedus 067 special status 04 smoke detector power taciau paspaudus nutildyti nutila tik ta klava kurioje vedu koda o kitos klavos ir sirena kaukia ir bandant paspaust isjugti mytuka net nesuvedus kodo gaisro davikliai persikrauna ir yra dar kokiu variantu ar luktelt gal ateityje isejus pataisymam si problema bus ispresta aciu.
erdzkr rašė:SAULIUS rašė:Tas pats veikia ir ivedus 067 special status 04 smoke detector power taciau paspaudus nutildyti nutila tik ta klava kurioje vedu koda o kitos klavos ir sirena kaukia ir bandant paspaust isjugti mytuka net nesuvedus kodo gaisro davikliai persikrauna ir yra dar kokiu variantu ar luktelt gal ateityje isejus pataisymam si problema bus ispresta aciu.
Labas,
Kadangi as instaliuoju pastoviai sias apsaugos sitemas, tai su TM50 klaviatura su gaisro jutikliais problemos - ivedus koda, sirena uztila ir automatiskai perkrauna gaisro jutikli. Kol dumu ten jame buna, tol stovi ir maigai koda - 5kartus, 10 kartu. Todel as nesenai pradejau naudoti Utility key aprasant pgm. O su smoke reset kazkokia neamone gamykloj pridare. Skambinau i Arevita pagalbos numeriu. Ispasakojau savo problema, bet niekas nepasikeite - programa lievai parasyta. Speju net nebande Arevita ant stalo susijungti ir pati isitikinti sia nesamone.
erdzkr rašė:erdzkr rašė:SAULIUS rašė:Tas pats veikia ir ivedus 067 special status 04 smoke detector power taciau paspaudus nutildyti nutila tik ta klava kurioje vedu koda o kitos klavos ir sirena kaukia ir bandant paspaust isjugti mytuka net nesuvedus kodo gaisro davikliai persikrauna ir yra dar kokiu variantu ar luktelt gal ateityje isejus pataisymam si problema bus ispresta aciu.
Labas,
Kadangi as instaliuoju pastoviai sias apsaugos sitemas, tai su TM50 klaviatura su gaisro jutikliais problemos - ivedus koda, sirena uztila ir automatiskai perkrauna gaisro jutikli. Kol dumu ten jame buna, tol stovi ir maigai koda - 5kartus, 10 kartu. Todel as nesenai pradejau naudoti Utility key aprasant pgm. O su smoke reset kazkokia neamone gamykloj pridare. Skambinau i Arevita pagalbos numeriu. Ispasakojau savo problema, bet niekas nepasikeite - programa lievai parasyta. Speju net nebande Arevita ant stalo susijungti ir pati isitikinti sia nesamone.
Dar pamirsau parasyti: tech. Arevitos pagalbos telefonu man sake, kad gaisro jutikliai turi automatiskai ivedus koda turi nusiresetinti pora kartu. Bet neveikia taip kaip sake. Resetinasi belekiek kartu. Isivaizduoju kas butu jei jutiklis uzdulketu - nepavyktu sirenos uztildyti kol jutiklio neissuktum.
Viktoras rašė:Sveiki,
truputį sukonkretinsiu.
Taip su TM50 klaviatūra esant gaisro aliarmui užtildymo mygtukas užtildo tik klaviatūrą, o išjungimo mygtukas sugeneruoja įvykį "Smoke detector reset" ir perkrauna gaisro jutikliams maitinimą.
Taip suprantu, kad kaukiant sirenoms nepatogu ieškoti kuris jutiklis suveikė ar vėdinti dūmus.
Kad to išvengti naudojant TM50 klaviatūra yra du variantai:
1) kaip ir rašė naudoti Utility key
2) naujose TM50 versijose yra įdėtas dūminių jutiklių perkrovimas į PGM valdymo meniu. Tai galima elgtis taip: suveikus gaisrui paspausti išjungti ir kodą vesti po 15-20sec. Tokiu atveju paspaudus išjungti mygtuką, centralė perkraus maitinimą ir jeigu patalpa uždūminta arba užterštas jutiklis, jutiklis vėl sudirbs ir tada suvedus kodą išsijungs aliarmas, o maitinimas jutikliams liks neperkrautas. Suradus ir pašalinus problemą perkrauti jutiklius iš PGM valdymo meniu.
Situacija yra žinoma, bet turi būti daugiau raportų į Paradox dėl problemos ne tik iš mūsų, nes kitaip problemos sprendimas nusikelia neribotam laikui.
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 3 svečių