Spectra 6000 centralės PGM1

Spectra 6000 centralės PGM1

Standartinė ramkbl » Ket Lap 10, 2011 1:37 pm

Sveiki,
Ar įmanoma užprogramuoti Spectra 6000 centralės PGM1 išėjimą, kad jis trumpam keistų būseną pagal "Arm" įvykį ir tik kai pvz. zona 9 "open" būsenoje?
Ačiū.
ramkbl
 
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Ket Lap 10, 2011 12:47 pm

Re: Spectra 6000 centralės PGM1

Standartinė Viktoras » Tre Gru 07, 2011 10:40 am

Spectrose negalima suprogramuoti ant PGM loginiu jungciu, tam reikes naudoti du PGM isejimus. Ant vieno susiprogramuoti "Status", ant kito "zone open" ir juos sumuoti su rele.
Viktoras
Site Admin
 
Pranešimai: 286
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 11:53 pm

Re: Spectra 6000 centralės PGM1

Standartinė Remigijus » Tre Vas 25, 2015 12:09 pm

Sveiki, noriu paklausti ar eina kad pgm isduotu minusa kai suveikia gaisro signalizacija atskirai kai suveikia apsaugos signalizacija?
Remigijus
 
Pranešimai: 67
Užsiregistravo: Ket Vas 19, 2015 6:15 pm

Re: Spectra 6000 centralės PGM1

Standartinė Viktoras » Tre Vas 25, 2015 12:24 pm

Žiūrėkite į paveikslėlį.

stady_pulsed_alarm.jpg
stady_pulsed_alarm.jpg (103.54 KiB) Peržiūrėta 23666 kartus(ų)
Viktoras
Site Admin
 
Pranešimai: 286
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 11:53 pm

Re: Spectra 6000 centralės PGM1

Standartinė Remigijus » Ant Bal 07, 2015 9:51 pm

paprastai suveikus zonai tarkim durims suskamba zonos varpelis jai ijungtas. O ar eina padaryti akd vietoi varpelio sukauktu vidine sirena trumpam? kad butu garsiau.?
Remigijus
 
Pranešimai: 67
Užsiregistravo: Ket Vas 19, 2015 6:15 pm

Re: Spectra 6000 centralės PGM1

Standartinė Viktoras » Tre Bal 08, 2015 10:00 am

Sirenos išėjimo taip suprogramuoti negalima.
Galima nuo zonos atidarymo trumpam suveikdinti programuojamą išėjimą.
Pajungimo schemą pridedu.

siren_pgm.jpg
siren_pgm.jpg (34.06 KiB) Peržiūrėta 23614 kartus(ų)
Viktoras
Site Admin
 
Pranešimai: 286
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 11:53 pm

Re: Spectra 6000 centralės PGM1

Standartinė Egidijus » Tre Bal 08, 2015 10:16 am

O kaip suprogramuoti pgm kad butent nuo tos zonos suveiktu.
Egidijus
 
Pranešimai: 72
Užsiregistravo: Ant Bir 24, 2014 9:06 pm

Re: Spectra 6000 centralės PGM1

Standartinė Viktoras » Tre Bal 08, 2015 5:15 pm

Čia suprogramuojate kuriam laikui PGM suveiks
zone_open_01.jpg
zone_open_01.jpg (114.7 KiB) Peržiūrėta 23613 kartus(ų)


Į čia suvedate įvykį dėl kurio PGM suveiks iš kitos lentelės
zone_open_02.jpg
zone_open_02.jpg (197.27 KiB) Peržiūrėta 23613 kartus(ų)


Renkatės Event Group [01] Sub-group [zonos numeris]
zone_open_03.jpg
zone_open_03.jpg (53.38 KiB) Peržiūrėta 23613 kartus(ų)


Visa kita gamykliniai nustatymai.
Viktoras
Site Admin
 
Pranešimai: 286
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 11:53 pm

Re: Spectra 6000 centralės PGM1

Standartinė Remigijus » Tre Bal 08, 2015 5:23 pm

supratau.
Remigijus
 
Pranešimai: 67
Užsiregistravo: Ket Vas 19, 2015 6:15 pm

Re: Spectra 6000 centralės PGM1

Standartinė Remigijus » Tre Bal 08, 2015 5:52 pm

bet cia suveiks nuo bet kurios zonos negalima pasirinkti butent atskira zona?
Remigijus
 
Pranešimai: 67
Užsiregistravo: Ket Vas 19, 2015 6:15 pm

Kitas

Grįžti į Klausiate - atsakome

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 2 svečių