Standartinė Viktoras » Pen Geg 28, 2010 7:23 pm

dwd rašė:Sveiki,
Ar imanoma padaryti sitaip:
Prijungus keleta ispletimu (apr-zx8/4) prie dgp ar evo centraliu, centrales ir vieno ispletimo zonas padaryti dvivarze, o pavyzdziui sekancio ispletimo zonas jungti vienvarze? Tai butu ta pati sistema padaryta dvivarze su keleta ispletimu, is kuriu vieno ispletimo visos zonos butu isnaudotos vienvarziu jungimu? Ar taip imanoma, nes girdejau, kad buvo padare taip...kaip butu tai imanoma programiskai?
Aciu uz atsakyma


Sveiki,

ne visai aishku kas turima mintyje sakant vienvarzis ir dvivarzis jungimo budas.

* Jei dvivarzis jungimas turima mintyje, kad rezistoriai jungiami vienas ant jutiklio sudirbimo kontaktu, kitas ant jutiklio sabotazo, tada yra progamishkai ijungiama sabotazo sekimo funkcija ir tai galios visiems centrales ir ishpleteju kontaktams.
Taip jungiant naudojami du 1K rezistoriai
* Jei dvivarzis jungimas turima mintyje, kad naudojamas zonu dubliavimas (ATZ), tuomet naudojami 1K ir 2.2K rezistoriai ir kiekviename centrales iejime gali buti naudojama skirtina rezistoriu kombinacija, nes jie nusako skirtingus iejumus (Input nr) Pav.: ZX8 ishpletejas turi ashtuonis kontaktus, programuojant zona nurodomas ishpetejo serijinis numeris ir kontakto numeris. Taigi pirmasis ishpretejo kontaktas su 1K rezistoriumi bus Input 001, o su 2.2K 009


Viktoras
Viktoras
Site Admin
 
Pranešimai: 286
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 11:53 pm

Re: Digiplex rezistoriu jungimas

Standartinė Egidijus » Šeš Lap 15, 2014 5:58 pm

o tai sabotazo sekimo funkcija reiskia kad sabotazas bus kaip atskira zona ar ji saugos pastoviai nors nera ijungta apsauga? Kad kas nenuimtu dangtelio bet kada ar taip supratau?
Egidijus
 
Pranešimai: 72
Užsiregistravo: Ant Bir 24, 2014 9:06 pm

Re: Digiplex rezistoriu jungimas

Standartinė Viktoras » Pir Lap 17, 2014 9:06 am

Zonų sabotažas veikia priklausomai nuo nustatymų, gali rodyti gedimą, arba skelbti pavojaus signalą. Nuo to ar sistema įjungta į apsaugą, priklausomai nuo nustatymų, sabotažo veikimas gali skirtis. Sabotažas neindikuojamas kaip atskira zona, o rodomas kaip konkrečios zonos sabotažas.
Viktoras
Site Admin
 
Pranešimai: 286
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 11:53 pm

Re: Digiplex rezistoriu jungimas

Standartinė Egidijus » Sek Lap 23, 2014 2:31 pm

o tai reikia papildoma trečia 1 k varza deti kiekviename jutiklyje ?kad rodytu temperi?
Egidijus
 
Pranešimai: 72
Užsiregistravo: Ant Bir 24, 2014 9:06 pm

Re: Digiplex rezistoriu jungimas

Standartinė Egidijus » Pir Lap 24, 2014 3:51 pm

Laukiu atsakymo.
Egidijus
 
Pranešimai: 72
Užsiregistravo: Ant Bir 24, 2014 9:06 pm

Re: Digiplex rezistoriu jungimas

Standartinė Viktoras » Pir Lap 24, 2014 5:51 pm

Sveiki,

gerb. Egidijau, interaktyviems kursams aš tikrai neturiu laiko.
Jūs man uždavinėjate klausimus prieš tai net neatsivertęs instrukcijos.
Jeigu kas nors konkrečiai nesigauna ir yra problema pasistengsiu atsakyti, bet vesti diskusijoms kurioms esate nepasiruošęs neturiu galimybių.
Viktoras
Site Admin
 
Pranešimai: 286
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 11:53 pm

Re: Digiplex rezistoriu jungimas

Standartinė Egidijus » Ant Lap 25, 2014 3:26 pm

Tai vat as pajungiau kad sektu tamperi (705) sekcijoje ijungiua 4 funkcija. idejau i judesio davikli 1k arza kaip parodyta schemoje. Bet nuosekliai yra pajungtas dar duru magnetas jam nedejau varzos 1k ir dabar ta zona man dega nors klaidos tamperio nerodo. magnetas ir judesio davilis yra pajungtas i tapacia zona skirtingom varzom. ar tada reikia ir ties magnetu ideti dar varza 1k kad nebedegtu?
Egidijus
 
Pranešimai: 72
Užsiregistravo: Ant Bir 24, 2014 9:06 pm

Re: Digiplex rezistoriu jungimas

Standartinė Viktoras » Tre Lap 26, 2014 5:18 pm

Negaliu tiksliai atsakyti.
Nežinau ar Jūs esate įjungęs zonų dubliavimą [705] 1 ir rezistorių naudojimą [706] 2
Taip pat man pagal nupasakojimą nelabai aiškus pajungimas, bet gal pradžiai patikslinkite ką esate įprogramavęs.
Viktoras
Site Admin
 
Pranešimai: 286
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 11:53 pm

Re: Digiplex rezistoriu jungimas

Standartinė Egidijus » Pen Lap 28, 2014 4:52 pm

na esu iprogramaves atz jungima (705) sekcijoje. bet ijungus (706) rezistorius eol jungima uzsidega visos zonos. bet dabar yra pajungta paprastai atz jungimu be tamperio . be trecios 1k varzos. tai jai ja idesiu turetu uzgesti zona bet tada reiks deti i visas kad nebedegtu.
Egidijus
 
Pranešimai: 72
Užsiregistravo: Ant Bir 24, 2014 9:06 pm

Re: Digiplex rezistoriu jungimas

Standartinė Viktoras » Ant Gru 02, 2014 4:42 pm

Net nežinau nuo ko pradėti pasakoti.
Patarčiau išsikviesti specialistą.
Viktoras