dwd rašė:Sveiki,
Ar imanoma padaryti sitaip:
Prijungus keleta ispletimu (apr-zx8/4) prie dgp ar evo centraliu, centrales ir vieno ispletimo zonas padaryti dvivarze, o pavyzdziui sekancio ispletimo zonas jungti vienvarze? Tai butu ta pati sistema padaryta dvivarze su keleta ispletimu, is kuriu vieno ispletimo visos zonos butu isnaudotos vienvarziu jungimu? Ar taip imanoma, nes girdejau, kad buvo padare taip...kaip butu tai imanoma programiskai?
Aciu uz atsakyma
Sveiki,
ne visai aishku kas turima mintyje sakant vienvarzis ir dvivarzis jungimo budas.
* Jei dvivarzis jungimas turima mintyje, kad rezistoriai jungiami vienas ant jutiklio sudirbimo kontaktu, kitas ant jutiklio sabotazo, tada yra progamishkai ijungiama sabotazo sekimo funkcija ir tai galios visiems centrales ir ishpleteju kontaktams.
Taip jungiant naudojami du 1K rezistoriai
* Jei dvivarzis jungimas turima mintyje, kad naudojamas zonu dubliavimas (ATZ), tuomet naudojami 1K ir 2.2K rezistoriai ir kiekviename centrales iejime gali buti naudojama skirtina rezistoriu kombinacija, nes jie nusako skirtingus iejumus (Input nr) Pav.: ZX8 ishpletejas turi ashtuonis kontaktus, programuojant zona nurodomas ishpetejo serijinis numeris ir kontakto numeris. Taigi pirmasis ishpretejo kontaktas su 1K rezistoriumi bus Input 001, o su 2.2K 009
Viktoras