D.U.K. - Dažniausiai užduodami klausimai

D.U.K. - Dažniausiai užduodami klausimai

Standartinė Viktoras » Tre Vas 24, 2010 5:28 pm

Klausimas:
Kaip naudoti GMAIL paštą Paradox IP150 modulyje?

Atsakymas:
1. GMAIL dėžutės nustatymuose – įjungti POP pašto palaikymą.
2. Tada atsidarius sukurtą GMAIL paskyrą reikia kitoje naršyklės kortelėje įkopijuoti nuorodą: https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps
Pasirinkti „Įjungti“ ir OK.
3. IP150 modulyje konfigūracijoje:
SMTP server: smtp.gmail.com
Port: 25
Authentication: uždėti varnelę
User: xxxx@gmail.com
Password: slaptažodis

-----

Klausimas:
Kaip programuoti Esprit centralių PGM išėjimą, kad jis keistų būseną pagal įjungimo/išjungimo įvykį (Arm/Disarm)? (skirta siųstuvo prijungimui prie centralės)

Atsakymas:
Adresuose 039, 040 ir 042 įrašykite šias reikšmes:
[039]: 2ND/2ND,
[040]: 2/9
[042]: 2ND/3

-----

Klausimas:
Kaip programuoti Esprit 738 ir 748 centralių PGM1 ir PGM2 išėjimus, kad jie keistų būseną pagal 1-os ir 2-os srities įjungimo/išjungimo įvykius (Arm/Disarm)? (skirta siųstuvo prijungimui prie centralės)

Atsakymas:
PGM1 valdyti adresuose 039, 040 ir 042 įrašykite šias reikšmes:
[039]: 2ND/2ND,
[040]: 2/9
[042]: 2ND/1
PGM2 valdyti adresuose 039, 041 ir 043 įrašykite šias reikšmes:
[039]: 2ND/2ND,
[041]: 2/9
[043]: 2ND/2

-----

Klausimas:
Kaip programuoti Spectra centralių PGM1 išėjimą, kad jis keistų būseną pagal įjungimo/išjungimo įvykį (Arm/Disarm)?

Atsakymas:
Tai priklauso nuo centralės versijos. Jeigu centralės vesrsija (ji užrašyta ant procesoriaus) yra 2.01 ar aukštesnė, programuoti reikia taip:
PGM įjungimo įvykis [120]: 02 10 99
PGM išjungimo įvykis [121]: 02 09 99

Jeigu centralės vesrsija yra 1.23 ar žemesnė, programuoti reikia taip:
PGM įjungimo įvykis [120]: 13 99 01
PGM išjungimo įvykis [121]: 03 99 01

-----

Klausimas:
Kaip programuoti Esprit+ centralių PGM išėjimą, kad jis 5 sekundėms pakeistų būseną, pultelyje vienu metu nuspaudus mygtukus ENTER ir CLEAR ? (skirta gaisrinių jutiklių atstatymui po aliarmo)

Atsakymas:
Adresuose 039, 040 ir 042 įrašykite šias reikšmes:
[039]: BYP/2ND,
[040]: 5/10
[042]: 2ND/6
Naujos versijos (pradedant ver.4.30) Esprit ULTRA centralių gaisrinių jutiklių atstatymui PGM programuoti nereikia. Jutiklių atstatymas ENTER ir CLEAR mygtukais užprogramuotas jau gamykloje.

-----

Klausimas:
Kiek jutiklių bei modulių galima prijungti prie centralės, kad neperkrauti centralės maitinimo šaltinio?

Atsakymas:
Tai priklauso ir nuo centralės, ir nuo jutiklių ar modulių tipo bei jų skaičiaus. Žiūrėkite centralių maitinimo šaltinių bei modulių srovių lentelę, ją rasite kiekvienos centralės programavimo gide.