Paradox SP PGM programavimas

Paradox SP PGM programavimas

Standartinė Rimvydas » Ket Rgp 08, 2019 3:06 pm

Susidūriau su SP5500 PGM programavimo problema. Suprogramavau mišrią signalizacija, apsauginę ir preišgaisrinę. Apsauginės zonos suprogramuotos kaip "Audible alarm"", o priešgaisrinės kaip "Pulsed alarm" .
Programuojan PGM1 apsauginė signalizacija aktyvuoja "02/04/99" deaktyvuoja "02/07/99".
Progrogramuojant PGM2 priešgaisrinė signalizacija aktyvuoja "02/05/99" deaktyvuoja "02/07/99".
Viskas taip ir veikia.
Tačiau kai įvedi vartotojo kodą išjungti aliarminį signalą, suveikia ir kitas PGM, kas mūsų atveju yra blogai, nes šiuos signalus perduodame į duomenu perdavimo sistemą. Gaunasi, kad po įsilaužimo atsiranda ir gaisras.
Gal yra spendimų, kad nesuveiktu kitas PGM
Rimvydas
 
Pranešimai: 6
Užsiregistravo: Ket Bal 19, 2012 9:56 am

Re: Paradox SP PGM programavimas

Standartinė Rimvydas » Ket Rgp 08, 2019 4:04 pm

Tas pats įvyksta, kai baigiasi aliarmo signalas, įsijungia ir kitas PGM ir abu PGM veikia pagal 281 ir 282 sekcijose užduotą laiką. Gaunasi, kad po įsilaužimo, siunčiamas ir gaisro signalas.
Rimvydas
 
Pranešimai: 6
Užsiregistravo: Ket Bal 19, 2012 9:56 am

Re: Paradox SP PGM programavimas

Standartinė Viktoras » Ket Rgp 08, 2019 5:01 pm

Iš tikro nelabai supratau situacijos, nes pagal Jūsų aprašytą programavimą PGM'ai yra nesusiję. Jegu Jums reikia, kad jie veiktų pagal įvykį laikuose 281 ir 282 nusistatykite 000
Viktoras
Site Admin
 
Pranešimai: 286
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 11:53 pm

Re: Paradox SP PGM programavimas

Standartinė Rimvydas » Pen Rgp 09, 2019 7:50 am

Tai ir aš nesuprantu. Esmė ne laikuose, o veikime. Suveikus apsauginei signalizacijai, suveikia PGM1 suprogramuotas kaip "Steady alarm" (apsauginės zonos). Pasibaigus aliarmo signalui, papildomai įsijungia PGM2 suprogramuotas kaip "Pulsed alarm" (priešgaisrinės zonos), nors priešgaisrinės zonos nepaveikusios. Taip neturi veikti. Nes gaunasi, kad po įsilaužimo signalo siunčiamas ir gaisro signalas. Apsauginės zonų aliarmo tipas "Audible alarm", priešgaisrinių zonų "Pulsed alarm".

Man reikia, kad vaitų taip:
1. Suveikus apsauginėms zonoms, suveiktu PGM1.
2. Suveikus priešgaisrinėms zonoms aprašytoms kaip "24hr burglary" suveiktu PGM2.
Rimvydas
 
Pranešimai: 6
Užsiregistravo: Ket Bal 19, 2012 9:56 am

Re: Paradox SP PGM programavimas

Standartinė Rimvydas » Pen Rgp 09, 2019 10:40 am

Ačiū už patarimą, viskas veikia tinkamai. 281 ir 282 opcijose įvedžiau 000.
Rimvydas
 
Pranešimai: 6
Užsiregistravo: Ket Bal 19, 2012 9:56 am


Grįžti į Klausiate - atsakome