Paradox SP PGM programavimas

StandartinėParašytas: Ket Rgp 08, 2019 3:06 pm
Rimvydas
Susidūriau su SP5500 PGM programavimo problema. Suprogramavau mišrią signalizacija, apsauginę ir preišgaisrinę. Apsauginės zonos suprogramuotos kaip "Audible alarm"", o priešgaisrinės kaip "Pulsed alarm" .
Programuojan PGM1 apsauginė signalizacija aktyvuoja "02/04/99" deaktyvuoja "02/07/99".
Progrogramuojant PGM2 priešgaisrinė signalizacija aktyvuoja "02/05/99" deaktyvuoja "02/07/99".
Viskas taip ir veikia.
Tačiau kai įvedi vartotojo kodą išjungti aliarminį signalą, suveikia ir kitas PGM, kas mūsų atveju yra blogai, nes šiuos signalus perduodame į duomenu perdavimo sistemą. Gaunasi, kad po įsilaužimo atsiranda ir gaisras.
Gal yra spendimų, kad nesuveiktu kitas PGM

Re: Paradox SP PGM programavimas

StandartinėParašytas: Ket Rgp 08, 2019 4:04 pm
Rimvydas
Tas pats įvyksta, kai baigiasi aliarmo signalas, įsijungia ir kitas PGM ir abu PGM veikia pagal 281 ir 282 sekcijose užduotą laiką. Gaunasi, kad po įsilaužimo, siunčiamas ir gaisro signalas.

Re: Paradox SP PGM programavimas

StandartinėParašytas: Ket Rgp 08, 2019 5:01 pm
Viktoras
Iš tikro nelabai supratau situacijos, nes pagal Jūsų aprašytą programavimą PGM'ai yra nesusiję. Jegu Jums reikia, kad jie veiktų pagal įvykį laikuose 281 ir 282 nusistatykite 000

Re: Paradox SP PGM programavimas

StandartinėParašytas: Pen Rgp 09, 2019 7:50 am
Rimvydas
Tai ir aš nesuprantu. Esmė ne laikuose, o veikime. Suveikus apsauginei signalizacijai, suveikia PGM1 suprogramuotas kaip "Steady alarm" (apsauginės zonos). Pasibaigus aliarmo signalui, papildomai įsijungia PGM2 suprogramuotas kaip "Pulsed alarm" (priešgaisrinės zonos), nors priešgaisrinės zonos nepaveikusios. Taip neturi veikti. Nes gaunasi, kad po įsilaužimo signalo siunčiamas ir gaisro signalas. Apsauginės zonų aliarmo tipas "Audible alarm", priešgaisrinių zonų "Pulsed alarm".

Man reikia, kad vaitų taip:
1. Suveikus apsauginėms zonoms, suveiktu PGM1.
2. Suveikus priešgaisrinėms zonoms aprašytoms kaip "24hr burglary" suveiktu PGM2.

Re: Paradox SP PGM programavimas

StandartinėParašytas: Pen Rgp 09, 2019 10:40 am
Rimvydas
Ačiū už patarimą, viskas veikia tinkamai. 281 ir 282 opcijose įvedžiau 000.