Viktoras rašė:Sveiki,
truputį sukonkretinsiu.
Taip su TM50 klaviatūra esant gaisro aliarmui užtildymo mygtukas užtildo tik klaviatūrą, o išjungimo mygtukas sugeneruoja įvykį "Smoke detector reset" ir perkrauna gaisro jutikliams maitinimą.
Taip suprantu, kad kaukiant sirenoms nepatogu ieškoti kuris jutiklis suveikė ar vėdinti dūmus.
Kad to išvengti naudojant TM50 klaviatūra yra du variantai:
1) kaip ir rašė naudoti Utility key
2) naujose TM50 versijose yra įdėtas dūminių jutiklių perkrovimas į PGM valdymo meniu. Tai galima elgtis taip: suveikus gaisrui paspausti išjungti ir kodą vesti po 15-20sec. Tokiu atveju paspaudus išjungti mygtuką, centralė perkraus maitinimą ir jeigu patalpa uždūminta arba užterštas jutiklis, jutiklis vėl sudirbs ir tada suvedus kodą išsijungs aliarmas, o maitinimas jutikliams liks neperkrautas. Suradus ir pašalinus problemą perkrauti jutiklius iš PGM valdymo meniu.
Situacija yra žinoma, bet turi būti daugiau raportų į Paradox dėl problemos ne tik iš mūsų, nes kitaip problemos sprendimas nusikelia neribotam laikui.
Sveiki,
Per daug veiksmu
. Klientas pamirs per ilga laika. Geriausia butu kad TM50 veiktu taip, kaip veikia su paprastomis Paradox klaviaturomis, su DSC irgi paprastai viskas. Sudirbo gaisro jutiklis, gauni aliarma, vedi koda, sirena uztyla, jutiklis lieka suveikes, randi jutikli, priezasti, ateini prie pultelio ir perkrauni gaisro jutikli. Siaip su TM50 viskas taip ir veikia, tik jei naudoji utilitykey. Beje, pakeisti PGM uzrasa is klaviaturos nepavyko
. O norejau uzrasyti "Gaisro perkrovimas". O dabar liko is gamyklos uzrasyta lygtai utilitykey1