klausimas del utilitykey pressed

klausimas del utilitykey pressed

Standartinė SAULIUS » Tre Kov 29, 2017 12:07 pm

noriu uzprogramuoti pgm taip kad paspaudus gaisro davikliu perkrovimas suveiktu pgm parinkus utiliti key pressed[048] key pressed 0 start ir key pressed o end jis nesudirba kodel
SAULIUS
 
Pranešimai: 27
Užsiregistravo: Sek Sau 26, 2014 11:10 pm

Re: klausimas del utilitykey pressed

Standartinė Viktoras » Tre Kov 29, 2017 1:21 pm

Todėl kad "pressed 0" nėra pasirinkimas, rinkitės "pressed 1" ir t.t.
Viktoras
Site Admin
 
Pranešimai: 286
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 11:53 pm

Re: klausimas del utilitykey pressed

Standartinė SAULIUS » Tre Kov 29, 2017 1:33 pm

bet tokiu atveju paspaudus detektoriu perkrova jis nesuveiks,ar galima supogramuoti taip ant pgm kad liktu daviklio gaisro atmintis kadangi yra nevienas daviklis ant sleifo as naudoju keturlaidzius daviklius ir esant gaisro aliarmui tik paspaudus isjungti jis perkrauna maitinima 5 sek ir nebeaisku kuris daviklis buvo suveikias kam tada naudojamas davikliu perkrovimas ir ar galima padaryti taip kad isjugus aliarma jis neperkrautu maitinimo kol nebus paspaustas davikliu perkrovimas,jei yra kokos spec programavimas parasykite. aciu
SAULIUS
 
Pranešimai: 27
Užsiregistravo: Sek Sau 26, 2014 11:10 pm

Re: klausimas del utilitykey pressed

Standartinė Viktoras » Tre Kov 29, 2017 1:53 pm

EVO192 išjungiant perkrauna gaisrinius jutiklius tik išjungiant aliarmą iš TM50 klaviatūros, spėsiu tokią ir naudojate. Jeigu iš TM50 išjungiate gaisro aliarmą yra du variantai: nutildyti, tik nutildo sirenas ir neperkrauna jutiklių ir išjungti, išjungia aliarmą ir perkrauna jutiklius.

PGM dūminių jutiklių perkrovimui reikia naudoti:
Event Group: 004 Non-reportable event
Feature Group: 000
Start # : 001 Smoke detector reset
End # : 001 Smoke detector reset
Viktoras
Site Admin
 
Pranešimai: 286
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 11:53 pm

Re: klausimas del utilitykey pressed

Standartinė SAULIUS » Tre Kov 29, 2017 6:01 pm

Tas pats veikia ir ivedus 067 special status 04 smoke detector power taciau paspaudus nutildyti nutila tik ta klava kurioje vedu koda o kitos klavos ir sirena kaukia ir bandant paspaust isjugti mytuka net nesuvedus kodo gaisro davikliai persikrauna ir yra dar kokiu variantu ar luktelt gal ateityje isejus pataisymam si problema bus ispresta aciu.
SAULIUS
 
Pranešimai: 27
Užsiregistravo: Sek Sau 26, 2014 11:10 pm

Re: klausimas del utilitykey pressed

Standartinė erdzkr » Tre Kov 29, 2017 7:04 pm

SAULIUS rašė:Tas pats veikia ir ivedus 067 special status 04 smoke detector power taciau paspaudus nutildyti nutila tik ta klava kurioje vedu koda o kitos klavos ir sirena kaukia ir bandant paspaust isjugti mytuka net nesuvedus kodo gaisro davikliai persikrauna ir yra dar kokiu variantu ar luktelt gal ateityje isejus pataisymam si problema bus ispresta aciu.


Labas,

Kadangi as instaliuoju pastoviai sias apsaugos sitemas, tai su TM50 klaviatura su gaisro jutikliais problemos - ivedus koda, sirena uztila ir automatiskai perkrauna gaisro jutikli. Kol dumu ten jame buna, tol stovi ir maigai koda - 5kartus, 10 kartu. Todel as nesenai pradejau naudoti Utility key aprasant pgm. O su smoke reset kazkokia neamone gamykloj pridare. Skambinau i Arevita pagalbos numeriu. Ispasakojau savo problema, bet niekas nepasikeite - programa lievai parasyta. Speju net nebande Arevita ant stalo susijungti ir pati isitikinti sia nesamone.
erdzkr
 
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: Ant Rgp 12, 2014 9:27 pm

Re: klausimas del utilitykey pressed

Standartinė erdzkr » Tre Kov 29, 2017 7:10 pm

erdzkr rašė:
SAULIUS rašė:Tas pats veikia ir ivedus 067 special status 04 smoke detector power taciau paspaudus nutildyti nutila tik ta klava kurioje vedu koda o kitos klavos ir sirena kaukia ir bandant paspaust isjugti mytuka net nesuvedus kodo gaisro davikliai persikrauna ir yra dar kokiu variantu ar luktelt gal ateityje isejus pataisymam si problema bus ispresta aciu.


Labas,

Kadangi as instaliuoju pastoviai sias apsaugos sitemas, tai su TM50 klaviatura su gaisro jutikliais problemos - ivedus koda, sirena uztila ir automatiskai perkrauna gaisro jutikli. Kol dumu ten jame buna, tol stovi ir maigai koda - 5kartus, 10 kartu. Todel as nesenai pradejau naudoti Utility key aprasant pgm. O su smoke reset kazkokia neamone gamykloj pridare. Skambinau i Arevita pagalbos numeriu. Ispasakojau savo problema, bet niekas nepasikeite - programa lievai parasyta. Speju net nebande Arevita ant stalo susijungti ir pati isitikinti sia nesamone.



Dar pamirsau parasyti: tech. Arevitos pagalbos telefonu man sake, kad gaisro jutikliai turi automatiskai ivedus koda turi nusiresetinti pora kartu. Bet neveikia taip kaip sake. Resetinasi belekiek kartu. Isivaizduoju kas butu jei jutiklis uzdulketu - nepavyktu sirenos uztildyti kol jutiklio neissuktum.
erdzkr
 
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: Ant Rgp 12, 2014 9:27 pm

Re: klausimas del utilitykey pressed

Standartinė erdzkr » Tre Kov 29, 2017 8:02 pm

erdzkr rašė:
erdzkr rašė:
SAULIUS rašė:Tas pats veikia ir ivedus 067 special status 04 smoke detector power taciau paspaudus nutildyti nutila tik ta klava kurioje vedu koda o kitos klavos ir sirena kaukia ir bandant paspaust isjugti mytuka net nesuvedus kodo gaisro davikliai persikrauna ir yra dar kokiu variantu ar luktelt gal ateityje isejus pataisymam si problema bus ispresta aciu.


Labas,

Kadangi as instaliuoju pastoviai sias apsaugos sitemas, tai su TM50 klaviatura su gaisro jutikliais problemos - ivedus koda, sirena uztila ir automatiskai perkrauna gaisro jutikli. Kol dumu ten jame buna, tol stovi ir maigai koda - 5kartus, 10 kartu. Todel as nesenai pradejau naudoti Utility key aprasant pgm. O su smoke reset kazkokia neamone gamykloj pridare. Skambinau i Arevita pagalbos numeriu. Ispasakojau savo problema, bet niekas nepasikeite - programa lievai parasyta. Speju net nebande Arevita ant stalo susijungti ir pati isitikinti sia nesamone.



Dar pamirsau parasyti: tech. Arevitos pagalbos telefonu man sake, kad gaisro jutikliai turi automatiskai ivedus koda turi nusiresetinti pora kartu. Bet neveikia taip kaip sake. Resetinasi belekiek kartu. Isivaizduoju kas butu jei jutiklis uzdulketu - nepavyktu sirenos uztildyti kol jutiklio neissuktum.


Cia taip darosi ir su evo, ir su sp centralem. Jei klaviatura ne TM50, tai viskas ok.
erdzkr
 
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: Ant Rgp 12, 2014 9:27 pm

Re: klausimas del utilitykey pressed

Standartinė Viktoras » Ket Kov 30, 2017 1:29 pm

Sveiki,

truputį sukonkretinsiu.
Taip su TM50 klaviatūra esant gaisro aliarmui užtildymo mygtukas užtildo tik klaviatūrą, o išjungimo mygtukas sugeneruoja įvykį "Smoke detector reset" ir perkrauna gaisro jutikliams maitinimą.

Taip suprantu, kad kaukiant sirenoms nepatogu ieškoti kuris jutiklis suveikė ar vėdinti dūmus.

Kad to išvengti naudojant TM50 klaviatūra yra du variantai:
1) kaip ir rašė naudoti Utility key
2) naujose TM50 versijose yra įdėtas dūminių jutiklių perkrovimas į PGM valdymo meniu. Tai galima elgtis taip: suveikus gaisrui paspausti išjungti ir kodą vesti po 15-20sec. Tokiu atveju paspaudus išjungti mygtuką, centralė perkraus maitinimą ir jeigu patalpa uždūminta arba užterštas jutiklis, jutiklis vėl sudirbs ir tada suvedus kodą išsijungs aliarmas, o maitinimas jutikliams liks neperkrautas. Suradus ir pašalinus problemą perkrauti jutiklius iš PGM valdymo meniu.

Situacija yra žinoma, bet turi būti daugiau raportų į Paradox dėl problemos ne tik iš mūsų, nes kitaip problemos sprendimas nusikelia neribotam laikui.
Viktoras
Site Admin
 
Pranešimai: 286
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 11:53 pm

Re: klausimas del utilitykey pressed

Standartinė erdzkr » Ket Kov 30, 2017 7:29 pm

Viktoras rašė:Sveiki,

truputį sukonkretinsiu.
Taip su TM50 klaviatūra esant gaisro aliarmui užtildymo mygtukas užtildo tik klaviatūrą, o išjungimo mygtukas sugeneruoja įvykį "Smoke detector reset" ir perkrauna gaisro jutikliams maitinimą.

Taip suprantu, kad kaukiant sirenoms nepatogu ieškoti kuris jutiklis suveikė ar vėdinti dūmus.

Kad to išvengti naudojant TM50 klaviatūra yra du variantai:
1) kaip ir rašė naudoti Utility key
2) naujose TM50 versijose yra įdėtas dūminių jutiklių perkrovimas į PGM valdymo meniu. Tai galima elgtis taip: suveikus gaisrui paspausti išjungti ir kodą vesti po 15-20sec. Tokiu atveju paspaudus išjungti mygtuką, centralė perkraus maitinimą ir jeigu patalpa uždūminta arba užterštas jutiklis, jutiklis vėl sudirbs ir tada suvedus kodą išsijungs aliarmas, o maitinimas jutikliams liks neperkrautas. Suradus ir pašalinus problemą perkrauti jutiklius iš PGM valdymo meniu.

Situacija yra žinoma, bet turi būti daugiau raportų į Paradox dėl problemos ne tik iš mūsų, nes kitaip problemos sprendimas nusikelia neribotam laikui.


Sveiki,

Per daug veiksmu :). Klientas pamirs per ilga laika. Geriausia butu kad TM50 veiktu taip, kaip veikia su paprastomis Paradox klaviaturomis, su DSC irgi paprastai viskas. Sudirbo gaisro jutiklis, gauni aliarma, vedi koda, sirena uztyla, jutiklis lieka suveikes, randi jutikli, priezasti, ateini prie pultelio ir perkrauni gaisro jutikli. Siaip su TM50 viskas taip ir veikia, tik jei naudoji utilitykey. Beje, pakeisti PGM uzrasa is klaviaturos nepavyko :(. O norejau uzrasyti "Gaisro perkrovimas". O dabar liko is gamyklos uzrasyta lygtai utilitykey1
erdzkr
 
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: Ant Rgp 12, 2014 9:27 pm

Kitas