Digiplex EVO 192

Digiplex EVO 192

Standartinė vaidiks123 » Pir Kov 20, 2017 10:53 pm

Sveiki, turiu centrale Digiplex evo 192 ir klaviatura LCD K641. Kaip nustatyti, kad galeciau su klaviatura valdyti PGM? Pvz vartu atidarymui ar apsvietimui. Prisijungiu su WinLoad.
vaidiks123
 
Pranešimai: 9
Užsiregistravo: Pir Kov 13, 2017 9:24 am

Re: Digiplex EVO 192

Standartinė Viktoras » Ant Kov 21, 2017 1:18 pm

Sveiki,

uk01.JPG
uk01.JPG (165.19 KiB) Peržiūrėta 21291 kartus(ų)

šioje lentelėje yra mygtukų variantai PGM valdymui iš klaviatūros



uk02.jpg
uk02.jpg (232.66 KiB) Peržiūrėta 21291 kartus(ų)

šiuo variantu 1-as PGM suveiktų nuo mygtukų 1+2 paspaudimo ir atsistatytų po 1s
variantas tinkamas valdyti vartų automatikai



uk03.jpg
uk03.jpg (233.53 KiB) Peržiūrėta 21291 kartus(ų)

šiuo variantu 1-as PGM suveiktų ir atsistatytų nuo mygtukų 1+2 paspaudimo
variantas tinkamas valdyti apšvietimui
Viktoras
Site Admin
 
Pranešimai: 286
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 11:53 pm

Re: Digiplex EVO 192

Standartinė vaidiks123 » Ant Kov 21, 2017 3:51 pm

Ačiū. Viskas veikia.
O kaip sudarbinti rėlinį išėjimą?
vaidiks123
 
Pranešimai: 9
Užsiregistravo: Pir Kov 13, 2017 9:24 am

Re: Digiplex EVO 192

Standartinė Viktoras » Ant Kov 21, 2017 5:50 pm

Taip pat, jis yra 5-as PGM
Viktoras
Site Admin
 
Pranešimai: 286
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 11:53 pm

Re: Digiplex EVO 192

Standartinė vaidiks123 » Ant Kov 21, 2017 11:26 pm

Ačiū.
vaidiks123
 
Pranešimai: 9
Užsiregistravo: Pir Kov 13, 2017 9:24 am

Re: Digiplex EVO 192

Standartinė vaidiks123 » Tre Rgp 30, 2017 10:35 pm

Sveiki,
Kaip nustatyti, kad suveiktu ispletejo pgm pridavus signalizacija? Su centrales pgm viskas aisku.
Noriu SMS zinute valdyti vartus.
vaidiks123
 
Pranešimai: 9
Užsiregistravo: Pir Kov 13, 2017 9:24 am

Re: Digiplex EVO 192

Standartinė Viktoras » Ket Rgp 31, 2017 10:23 am

Sistemos būseną galima suprogramuoti tik ant centralės ir ant PGM išpletėjo (PGM4).
PGM valdymo SMS žinutėmis nėra.
Viktoras
Site Admin
 
Pranešimai: 286
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 11:53 pm

Re: Digiplex EVO 192

Standartinė ramzdn1977 » Ant Rgs 26, 2017 1:43 pm

Sveiki,
Turiu centralę evo192 (v4.63) ir klaviatūra K641R (v1.65), kaip padaryti kad kortelė (C705-pakabukas) galėtų priduoti/nuimti signalizaciją? Nes kiek bandau vis klaviatūra užrašo access denied, babyware programa pranešime užrašo "access card reject, kortelės numerį ir kam priskirta ta kortelė". Pati kortelė veikianti, nes bandėme per skaitytuvą R915, dar pažiūrėjau kokias ir kur varneles uždeda programoje. Tą patį padariau ir rezultatas tas pats access denied. Klaviatūroje įvedant prie vartotojo access control skaičius 1, 2 ir 4, rezultatas access denied. Padariau dar duris enable, tai pradėjo rašyt access granted. Gal galite pagelbėti?
ramzdn1977
 
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Pen Rgs 08, 2017 1:18 pm

Re: Digiplex EVO 192

Standartinė Viktoras » Ant Rgs 26, 2017 4:02 pm

Surašysiu trumpai kas turi būti įjungta.

Sekcijose nuo 2201 iki 2232 klaviatūra priskirta durims.
Sekcijoje 3038 įjungtas 1
Kodas turi būti priskirtas toms pačioms sritims kaip ir klaviatūra sekcijoje 001(klaviatūros programavime)
Ir taip teisingai, prie vartotojo praėjimo kontrolės reikia 1,2 ir 4
Viktoras
Site Admin
 
Pranešimai: 286
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 11:53 pm

Re: Digiplex EVO 192

Standartinė ramzdn1977 » Ket Rgs 28, 2017 9:58 am

Na radau vieną klaidą, bet ne čia kur jūs rašėte(bėda buvo 002 sekcijoje klaviatūroje). Klausimas, ar iš antro karto turi prisiduoti signalizacija? nusiima iškarto, tik priduodant kažkaip sudėtingiau.
ramzdn1977
 
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Pen Rgs 08, 2017 1:18 pm

Kitas

Grįžti į Klausiate - atsakome

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias

cron