StandartinėParašytas: Pir Kov 20, 2017 10:53 pm
vaidiks123
Sveiki, turiu centrale Digiplex evo 192 ir klaviatura LCD K641. Kaip nustatyti, kad galeciau su klaviatura valdyti PGM? Pvz vartu atidarymui ar apsvietimui. Prisijungiu su WinLoad.

Re: Digiplex EVO 192

StandartinėParašytas: Ant Kov 21, 2017 1:18 pm
Viktoras
Sveiki,

uk01.JPG
uk01.JPG (165.19 KiB) Peržiūrėta 21371 kartus(ų)

šioje lentelėje yra mygtukų variantai PGM valdymui iš klaviatūros



uk02.jpg
uk02.jpg (232.66 KiB) Peržiūrėta 21371 kartus(ų)

šiuo variantu 1-as PGM suveiktų nuo mygtukų 1+2 paspaudimo ir atsistatytų po 1s
variantas tinkamas valdyti vartų automatikai



uk03.jpg
uk03.jpg (233.53 KiB) Peržiūrėta 21371 kartus(ų)

šiuo variantu 1-as PGM suveiktų ir atsistatytų nuo mygtukų 1+2 paspaudimo
variantas tinkamas valdyti apšvietimui

Re: Digiplex EVO 192

StandartinėParašytas: Ant Kov 21, 2017 3:51 pm
vaidiks123
Ačiū. Viskas veikia.
O kaip sudarbinti rėlinį išėjimą?

Re: Digiplex EVO 192

StandartinėParašytas: Ant Kov 21, 2017 5:50 pm
Viktoras
Taip pat, jis yra 5-as PGM

Re: Digiplex EVO 192

StandartinėParašytas: Ant Kov 21, 2017 11:26 pm
vaidiks123
Ačiū.

Re: Digiplex EVO 192

StandartinėParašytas: Tre Rgp 30, 2017 10:35 pm
vaidiks123
Sveiki,
Kaip nustatyti, kad suveiktu ispletejo pgm pridavus signalizacija? Su centrales pgm viskas aisku.
Noriu SMS zinute valdyti vartus.

Re: Digiplex EVO 192

StandartinėParašytas: Ket Rgp 31, 2017 10:23 am
Viktoras
Sistemos būseną galima suprogramuoti tik ant centralės ir ant PGM išpletėjo (PGM4).
PGM valdymo SMS žinutėmis nėra.

Re: Digiplex EVO 192

StandartinėParašytas: Ant Rgs 26, 2017 1:43 pm
ramzdn1977
Sveiki,
Turiu centralę evo192 (v4.63) ir klaviatūra K641R (v1.65), kaip padaryti kad kortelė (C705-pakabukas) galėtų priduoti/nuimti signalizaciją? Nes kiek bandau vis klaviatūra užrašo access denied, babyware programa pranešime užrašo "access card reject, kortelės numerį ir kam priskirta ta kortelė". Pati kortelė veikianti, nes bandėme per skaitytuvą R915, dar pažiūrėjau kokias ir kur varneles uždeda programoje. Tą patį padariau ir rezultatas tas pats access denied. Klaviatūroje įvedant prie vartotojo access control skaičius 1, 2 ir 4, rezultatas access denied. Padariau dar duris enable, tai pradėjo rašyt access granted. Gal galite pagelbėti?

Re: Digiplex EVO 192

StandartinėParašytas: Ant Rgs 26, 2017 4:02 pm
Viktoras
Surašysiu trumpai kas turi būti įjungta.

Sekcijose nuo 2201 iki 2232 klaviatūra priskirta durims.
Sekcijoje 3038 įjungtas 1
Kodas turi būti priskirtas toms pačioms sritims kaip ir klaviatūra sekcijoje 001(klaviatūros programavime)
Ir taip teisingai, prie vartotojo praėjimo kontrolės reikia 1,2 ir 4

Re: Digiplex EVO 192

StandartinėParašytas: Ket Rgs 28, 2017 9:58 am
ramzdn1977
Na radau vieną klaidą, bet ne čia kur jūs rašėte(bėda buvo 002 sekcijoje klaviatūroje). Klausimas, ar iš antro karto turi prisiduoti signalizacija? nusiima iškarto, tik priduodant kažkaip sudėtingiau.