Re: Priesgaisrinės sistemos

StandartinėParašytas: Pen Kov 04, 2016 4:29 pm
Viktoras
Su Clear ir Enter neišeina. Galima padaryti su [PG] arba [FNC1] mygtukais (priklausomai nuo klaviatūros).

Event Group #
05 = Non-Reportable Events

Sub-Group #
01 = [PG] or [FNC1] key was pressed (Partition 1 only).This
option can also be used to reset smoke detectors.

Re: Priesgaisrinės sistemos

StandartinėParašytas: Tre Kov 16, 2016 12:28 pm
Remigijus
Sveiki. Kokius daviklius geriau deti pirties patalpoje manau geriau temperaturinius. O gal isvi ten deti negalima tik uz pirties duru kazkur.

Re: Priesgaisrinės sistemos

StandartinėParašytas: Ket Kov 17, 2016 4:41 pm
Viktoras
Nežinau tokių jutiklių kurie pirtyje laikytų.
Galima montuoti tik priepirtyje fiksuotos temeratūros jutiklius ir geriau aukštesnės temperatūros.
Pav. http://www.arevita.lt/ECO1004T-fiksuoto ... utiklis-78

Re: Priesgaisrinės sistemos

StandartinėParašytas: Pir Vas 26, 2018 11:55 am
tolimas
Centralė SP7000. Įjungtas ATZ. Fizinis Z1 kontaktas dedikuotas dviejų laidų priešgaisrinių jutiklių atšakai. Atšakos gale EOL rezistorius 1 kΩ. Programiniam Z1 yra priskirtas „Instant Fire Silent“. Z1 statutas „Opened“ (Atvira). Programinis Z17 yra išaktyvintas. Dirbant su programa „BabyWare“, prisijungimo momentu, generuojama klaida „Bendra gaisrinė kilpa“ ir iš karto kita „Atsistatė bendros gaisrinės kilpos problema“. Užtrumpinus atšaką (be EOL rezistoriaus) ar padarius ją atvirą, gaisro pavojus nėra generuojamas. Kas yra blogai? Ar dar reikėtų kažkokius nustatymus keisti?

Re: Priesgaisrinės sistemos

StandartinėParašytas: Pir Vas 26, 2018 1:34 pm
Viktoras
Ar 706 sekcijoje įjungtas 3?
Kokia centralės versija?

Re: Priesgaisrinės sistemos

StandartinėParašytas: Pir Vas 26, 2018 2:37 pm
tolimas
Programavimą dariau per "BabyWare". Greičiausiai nebus, bet vakare patikrinsiu.
Centralės programinė įranga: 5.18.0

Re: Priesgaisrinės sistemos

StandartinėParašytas: Pir Vas 26, 2018 5:15 pm
Viktoras
Centralę galite atsinaujinti į V6.8, o nustatymą galima padaryti ir iš BabyWare, žr.pav.

Capture.JPG
Capture.JPG (249.72 KiB) Peržiūrėta 15143 kartus(ų)

Re: Priesgaisrinės sistemos

StandartinėParašytas: Pir Vas 26, 2018 9:48 pm
tolimas
Ačiū už pagalbą!
Naudojau senąją BabyWare (2.31.4) versiją, joje šio pasirinkimo nebuvo.
Dar vienas klausimas. Planuoju turėti dvi dviejų laidų priešgaisrinių jutiklių atšakas. Kaip teisingai sujungti?
-Jungti dvi atšakas lygiagrečiai prie vienos fizinės priešgaisrinės zonos ir galuose palikti po 2 kΩ, kad centralė sumoje matytų bendrą atšakų varžą 1 kΩ?
-O gal centralė SP7000 palaiko dvi fizines priešgaisrines zonas ir galima atšakas prijungti atskirai prie jų?

Re: Priesgaisrinės sistemos

StandartinėParašytas: Ant Vas 27, 2018 10:02 am
Viktoras
Dvilaidę gaisrinę zoną palaiko tik vieną, paprastų gali būti visos zonos esančios ant plokštės.
Geriau junkite 1K rezistorių. 2x2 nesu bandęs, ramybės būsenoje veiks, bet kaip reaguos į jutiklių suveikimą ir kilpos nutrūkimą nežinau.

Re: Priesgaisrinės sistemos

StandartinėParašytas: Pen Kov 02, 2018 12:32 am
tolimas
Dvi atšakos prijungtos lygiagrečiai prie vienos fizinės priešgaisrinės zonos su galuose paliktais po 2 kΩ EOL puikiai veikia, bet nemoku dviejų priešgaisrinių jutiklių įkišti į vieną dvilaidę atšaką. Po vieną jutiklį atšakai puikiai gaunasi. Jutikliai FD8060, bazės DB8000 UniPOS. Ką blogai darau? Gal neteisingas bazes naudoju?