Pabandysiu glaustai paaiškinti.
EVO centralių maksimalus visų tiklo atšakų ilgis gali būti 914m.
Tarkime, kad statome 8 zonų išplėtėją ZX8 ant vienintelės atšakos pačiame gale už 914m.
Pirmiausia reikia pasižiūrėti kiek apkrautas centralės maitinimo šaltinis (12Vdc 600mA typical, 700mA maximum). Jeigu dar turime rezervo galime žiūrėti toliau.
ZX8 naudojama srovė yra 30mA. Tarkime į ZX8 prijungiame 8 judesio jutiklius. Vidutiniškai jutiklio naudojama srovė 15mA. I=30+8x15=150mA
Pagal laido kvadratūrą ir ilgį papraščiausia pasižiūrėti apribojimus instrukcijose (pridedu paveikslėlį) arba galima pačiam pasiskaičioti įvertinant laido varžą. Čia yra laido varžos skaičiuoklė
http://onlineprograms.eu/index.php/elek ... kaiciuoklePagal lentelę matome, kad su standartiniu apsaugai naudojamu kabeliu 0,22mm mano sumodeliuota sitacija veiktų už 180m. Jei naudojate tokį kabelį didesniu nei 180m atstumu jau rėkėtų statyti papildomą maitinimo šaltinį. Statant papildomus maitinimo šaltinius butina sujungti visus (-), (+) sujungti negalima.
- sroves_apribojimai.jpg (182.13 KiB) Peržiūrėta 19286 kartus(ų)