Digiplex ir belaidžiai moduliai

Re: Digiplex ir belaidžiai moduliai

Standartinė Viktoras » Pen Kov 06, 2015 9:10 am

Matosi tik toje vietoje kur programuojasi.
Viktoras
Site Admin
 
Pranešimai: 286
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 11:53 pm

Re: Digiplex ir belaidžiai moduliai

Standartinė Remigijus » Sek Kov 08, 2015 1:18 pm

Kokiu atstumu turi buti ispletimo modulis nuo centrales kad reiktu papildomo maitinimo blokelio?
Remigijus
 
Pranešimai: 67
Užsiregistravo: Ket Vas 19, 2015 6:15 pm

Re: Digiplex ir belaidžiai moduliai

Standartinė Viktoras » Pir Kov 09, 2015 12:20 pm

Pabandysiu glaustai paaiškinti.
EVO centralių maksimalus visų tiklo atšakų ilgis gali būti 914m.
Tarkime, kad statome 8 zonų išplėtėją ZX8 ant vienintelės atšakos pačiame gale už 914m.
Pirmiausia reikia pasižiūrėti kiek apkrautas centralės maitinimo šaltinis (12Vdc 600mA typical, 700mA maximum). Jeigu dar turime rezervo galime žiūrėti toliau.
ZX8 naudojama srovė yra 30mA. Tarkime į ZX8 prijungiame 8 judesio jutiklius. Vidutiniškai jutiklio naudojama srovė 15mA. I=30+8x15=150mA
Pagal laido kvadratūrą ir ilgį papraščiausia pasižiūrėti apribojimus instrukcijose (pridedu paveikslėlį) arba galima pačiam pasiskaičioti įvertinant laido varžą. Čia yra laido varžos skaičiuoklė http://onlineprograms.eu/index.php/elek ... kaiciuokle
Pagal lentelę matome, kad su standartiniu apsaugai naudojamu kabeliu 0,22mm mano sumodeliuota sitacija veiktų už 180m. Jei naudojate tokį kabelį didesniu nei 180m atstumu jau rėkėtų statyti papildomą maitinimo šaltinį. Statant papildomus maitinimo šaltinius butina sujungti visus (-), (+) sujungti negalima.

sroves_apribojimai.jpg
sroves_apribojimai.jpg (182.13 KiB) Peržiūrėta 19286 kartus(ų)
Viktoras
Site Admin
 
Pranešimai: 286
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 11:53 pm

Re: Digiplex ir belaidžiai moduliai

Standartinė Remigijus » Pir Kov 09, 2015 9:02 pm

galima pasiskaiciuoti pagal itampos nuostolius . jai nukris itampa po ilgo atstumo,gali neuzmaitinti davikliu nors ju ir nedaug.
Remigijus
 
Pranešimai: 67
Užsiregistravo: Ket Vas 19, 2015 6:15 pm

Re: Digiplex ir belaidžiai moduliai

Standartinė Remigijus » Pen Bir 19, 2015 3:18 pm

sakykit ka reiksia ispletimo modulio instrukcijoje kad 1 zona tamper switch. o tai kitos zonos negali tokios buti tik pirma kaip sabotazas?
Remigijus
 
Pranešimai: 67
Užsiregistravo: Ket Vas 19, 2015 6:15 pm

Re: Digiplex ir belaidžiai moduliai

Standartinė Remigijus » Sek Bir 21, 2015 5:02 pm

Tai kaip su ispleteju zonomis?
Remigijus
 
Pranešimai: 67
Užsiregistravo: Ket Vas 19, 2015 6:15 pm

Re: Digiplex ir belaidžiai moduliai

Standartinė Viktoras » Pir Bir 29, 2015 8:29 am

Pirma išplėtėjo gali būti užprogramuota pačio išplėtėjo dėžės saugojimui. Tokia zona veikia ne kaip zonos sabotažas, o kaip išplėtėjo sabotažas.
Viktoras
Site Admin
 
Pranešimai: 286
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 11:53 pm

Re: Digiplex ir belaidžiai moduliai

Standartinė Egidijus » Pir Bir 29, 2015 3:07 pm

Bet galima programoti ir kaip zonos sabotaza? Kuo tarkim ispletejo sabotazas skirasi. Manau tas pats. Vistiek taip pat indikuoja.
Egidijus
 
Pranešimai: 72
Užsiregistravo: Ant Bir 24, 2014 9:06 pm

Re: Digiplex ir belaidžiai moduliai

Standartinė Viktoras » Pir Bir 29, 2015 4:55 pm

Jei 1 įėjimas programuojamas kaip išpėtėjo sabotažas, tai neužima loginės zonos. Atidarius dėžutę jokia zona nesuveikia, o rodo gedimą - išplėtėjo sabotažą. Retai naudojama funkcija.
Viktoras
Site Admin
 
Pranešimai: 286
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 11:53 pm

Re: Digiplex ir belaidžiai moduliai

Standartinė Remigijus » Pir Bir 29, 2015 5:11 pm

tai suprogrmavus kaip ispletejo sabotaza i 1 zona galima dar programuoti kazkoki davikli? o programavimas yra manuale ar ispletejo kazkoks atskiras lapelis su programavimu yra?
Remigijus
 
Pranešimai: 67
Užsiregistravo: Ket Vas 19, 2015 6:15 pm

AnkstesnisKitas

Grįžti į Klausiate - atsakome

Dabar prisijungę