Standartinė artur » Sek Gru 08, 2013 1:56 pm

Kodel suvedus PGM komandą 220-44-01-99 AC failure nesuveikia pgm.
Suvedus 220-44-02-99 Battery failure suveikia gerai.Klientui reikia žinoti kada dingo ir atsirado elektros maitinimas(papildomai stovi ESIM 254).
artur
 
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Ket Gru 05, 2013 8:28 pm

Re: SP5500 PGM

Standartinė Viktoras » Pir Gru 09, 2013 9:57 am

Sveiki,

[220] sekcijoje reiketų programuoti taip:
44 01 01 (teoriškai gale tūrėtų būti 01 nes visi gedimai indikuojami pirmoje srityje išskyrus 07 gaisro kilpos gedimą)
tada sekcijoje [221] reikia suprogramuoti atsistatymą
45 01 01
[281] PGM laiką nustatyti nulius 000 tam kad PGM atsistatytų pagal įvykį
dar sekcijoje [839] nustatomas įtampos gedimo užlaikymas nuo 000 iki 255 minučių
Viktoras
Site Admin
 
Pranešimai: 286
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 11:53 pm

Re: SP5500 PGM

Standartinė Egidijus » Šeš Lap 01, 2014 10:52 am

Norejau paklausti kaip suprogramuoti pgm kad jis isijungtu ijungus apsauga ir išijungtu išjungus apsauga.
Egidijus
 
Pranešimai: 72
Užsiregistravo: Ant Bir 24, 2014 9:06 pm

Re: SP5500 PGM

Standartinė Viktoras » Pir Lap 03, 2014 9:06 am

Tarkime tai yra pirmas programuojamas išėjimas ant plokštės.

[220] sekcijoje vedame 02 12 99
[221] sekcijoje vedame 02 11 99
[281] sekcijoje vedame 000
Viktoras
Site Admin
 
Pranešimai: 286
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 11:53 pm

Re: SP5500 PGM

Standartinė Egidijus » Šeš Lap 08, 2014 7:31 pm

Kodel priesgaisrinio jutiklio normalioje busenoje led diiodai nuolatos sviecia lyg butu suveikia? Ar cia suprogramuota kad kontaktai normaliai uzdari butu ? Seip tui buti atviri ir nedegti tik blykcioti ar ne?
Egidijus
 
Pranešimai: 72
Užsiregistravo: Ant Bir 24, 2014 9:06 pm

Re: SP5500 PGM

Standartinė Viktoras » Pir Lap 10, 2014 9:22 am

Nežinau kokie pas jus jutikliai, bet tokių kurie pastoviai švieštų nežinau. Jutikliai ramybės būsenoje turėtų arba mirksėti, arba išvis nešviesti. Kokėl jie pastoviai šviečia tikrai nežinau, panašu kad jie suveikę, čia su pajungimu neturėtų turėti ryšio.
Viktoras
Site Admin
 
Pranešimai: 286
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 11:53 pm

Re: SP5500 PGM

Standartinė Egidijus » Ket Lap 13, 2014 4:51 pm

Ar eina i bevielia zona prijungti tarkim 6 gaisro jutiklius. Jie turetu buti adresiniai irgi ar ne kaip ir kiti jutikliai. Kad ir sp7000 atveju 1 zona priesgaisrine. Ir kiek eina uzprogramuoti gaisriniu jutikliu tai zonai?
Egidijus
 
Pranešimai: 72
Užsiregistravo: Ant Bir 24, 2014 9:06 pm

Re: SP5500 PGM

Standartinė Viktoras » Pen Lap 14, 2014 12:48 pm

Į bet kokią bevielę zoną įsiprogramuoja bet kokio tipo tik vienas jutiklis.
Jei kalbant apie SP7000 pirmą zoną kurią galima suprogramuoti kaip dvilaidę gaisrinę zoną, į ją galima jungti 5-is gaisrinius jutiklius lygiagrečiai. Jie nebus indikuojami kiekvienas atskiai, o tik kaip viena zona.
Viktoras