SP4000 pgm apkrovimas

SP4000 pgm apkrovimas

Standartinė Basmacius » Sek Lap 03, 2013 11:53 am

Centralė SP4000 noriu is pgm uzmaitinti du gaisrinius daviklius (HD912-4 ir SD119-4 12v)
kuriu bendras apkrovimas max 180mA
Nerandu aprasyme kiek islaiko pgm max mA,ar uzmaitint per rele ?
:geek:
Basmacius
 
Pranešimai: 14
Užsiregistravo: Pir Vas 11, 2013 8:38 pm

Re: SP4000 pgm apkrovimas

Standartinė Viktoras » Pir Lap 04, 2013 10:21 am

Sveiki,

šie gaisriniai jutikliai abu kartu sudirbę naudos ne daugiau 60mA.
SP4000 1 ir 2 PGM'ai gali atlaikyti iki 150mA, sumuojant prie bendro centralės maitinimo apkrovimo.
Pajungimui papildomos relės nereikalingos.
Viktoras
Site Admin
 
Pranešimai: 286
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 11:53 pm

Re: SP4000 pgm apkrovimas

Standartinė Basmacius » Sek Lap 10, 2013 10:59 am

Dekui :ugeek:
Basmacius
 
Pranešimai: 14
Užsiregistravo: Pir Vas 11, 2013 8:38 pm