Standartinė Rimvydas » Pir Bal 30, 2012 12:39 pm

Programuojant centralę Concept 4000 S/N:424006, viena sritis norint ją įjungti apsaugai, neįsijungia ir duoda pranešimą
"ON key locked, contact ARC". Kitos sritys įsijungia/ išsijungia
Kaip ją atrakinti?
Rimvydas
 
Pranešimai: 6
Užsiregistravo: Ket Bal 19, 2012 9:56 am

Re: Concept pranešimas

Standartinė Viktoras » Pir Geg 21, 2012 9:07 am

Sveiki,

si problema aprasyta programavimo instrukcijos 284 puslapyje.
Instrukcija rasite cia